PríspevokZaslal: Št december 14, 2006 00:12:29    Predmet: Výstup UPS na baterii Odpovedať s citátom

Někde jsem slíbil, že zjistím výstupní napětí běžné UPS při provozu na baterii (při provozu na síť to stejně jenom filtruje síťové napětí). Zde je tedy výstup asi nejběžnějšího modelu APC Back-UPS CS 350 při napájení běžícího PC. Omluvte příšernou kvalitu fotky, fotit neumím a asi nikdy umět nebudu.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
suK
Hifista - pokročilec


Založený: 16 október 2006
Príspevky: 259
Bydlisko: Plzeň

PríspevokZaslal: Št december 14, 2006 07:48:49    Predmet: Odpovedať s citátom

Někam se to foto vytratilo...

Teda pokud to nemělo být demostrace toho, jak neumíš fotit Very Happy

Edit: Už ji vidim. Pěkný sinus...
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky
dustin
Hifi inventar


Založený: 06 október 2006
Príspevky: 4857
Bydlisko: Plzeň

PríspevokZaslal: Št december 14, 2006 10:18:09    Predmet: Odpovedať s citátom

Ale výrobce nekecá - čtyřbodová aproximace sinu Smile

Pro pulzní zdroj to bohatě stačí, stejně to nejdříve usměrňuje.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Kuba4
Hifi inventar


Založený: 08 október 2006
Príspevky: 3917

PríspevokZaslal: So január 13, 2007 17:22:13    Predmet: Odpovedať s citátom

A při provozu na síť je to normální sinusovka?
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
miraa
Nádejný hifista


Založený: 04 december 2006
Príspevky: 54

PríspevokZaslal: So január 13, 2007 20:13:11    Predmet: Odpovedať s citátom

Pokud vím, tak jsou dva druhy UPS.
1) první stále dobíjí baterii a měnič stále pracuje a napájí PC. Při tom je průběh na výstupu stále stejný.
2) druhý má propojenou síť na PC a pokud je výpadek, tak přepne na měnič. Tedy normálně je na výstupu síť a při poruše napájení spustí měnič.

Upozorňuji, že s tím nemám zkušenosti, jen jsem to někde četl. Pokud je to kravina, tak mě někdo opravte.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Hlava
Hifi expert


Založený: 30 október 2006
Príspevky: 1134
Bydlisko: 1978-1996 Přerov / 1996-2002 Ostrava / 2002-2011 Brno / 2011-2018 Praha / 2018-? Rakousko

PríspevokZaslal: So január 13, 2007 21:06:37    Predmet: Odpovedať s citátom

Miraa
Není to kravina, ty první jsou online UPS, ty druhé jsou offline UPS. Nebo je to naopak? Nevím přesně ...
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
miraa
Nádejný hifista


Založený: 04 december 2006
Príspevky: 54

PríspevokZaslal: So január 13, 2007 21:13:43    Predmet: Odpovedať s citátom

Zkusil jsem změřit průběhy na výstupu měniče z 12V na 230V / 150W, který jsem před časem stavěl. Tady jsou:
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
coffee
Hifi expert


Založený: 04 október 2006
Príspevky: 2324
Bydlisko: různě

PríspevokZaslal: Ne január 14, 2007 12:15:07    Predmet: Odpovedať s citátom

...
_________________
“And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche


Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 17:34:43, celkom upravené 1 krát.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
dustin
Hifi inventar


Založený: 06 október 2006
Príspevky: 4857
Bydlisko: Plzeň

PríspevokZaslal: Ne január 14, 2007 13:55:59    Predmet: Odpovedať s citátom

Kuba4 napísal:
A při provozu na síť je to normální sinusovka?


Provoz na síti jsem neměřil, protože se mi nechtělo vytahovat odddělovací trafo, abych mohl napojit oscík. Ale bude tam normální sinusovka, testovaná levná UPS má jenom normální filtr. Proto nechápu ty rady na miniBB, aby si lidi koupili levnou UPSku - stejnou službu udělá daleko levnější filtr.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:   
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Iné Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Prejdi na:  
Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.
Nemôžete pripojiť súbory do tohto fóra.
Nemôžete sťahovať súbory z tohto fóra.


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Slovenský preklad phpBB Slovak - www.pcforum.sk
TOPlist