Aktuálně mě čeká rekonstrukce bytu a nejprve začnu s kompletní elektrikou, která je od jističů ještě rozvedená v hliníku. Uvažuji udělat jednu větev samostatně pro audio tj. kabel CYKY-J 4MM2 a jistič nahradit pojistkovým odpojovačem.
Uvítal bych nějaké doporučení ohledně pojistkového odpojovače (případně pojistky), jaký typ. Zajímalo by mě, zda tu bude mít nějaký pozitivní vliv, když u hodin (o 2patra níže) je také jistič Smile.

Kabel bude tento

http://shop.sonepar.cz/kabel-cyky-j-3x-4-buben/s-1258541/

výrobce DIVERSE
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
hcrevize
Hifi expert


Založený: 09 júl 2009
Príspevky: 1623
Bydlisko: www.revize-hc.cz

PríspevokZaslal: Ut november 04, 2014 19:31:03    Predmet: Odpovedať s citátom

Jaký by jako měl být vliv když dáš místo jističe pojistku?
_________________
BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Iviak
Hifi obsluha


Založený: 19 október 2013
Príspevky: 33
Bydlisko: Munchen

PríspevokZaslal: Ut november 04, 2014 23:07:44    Predmet: No ty jo! Odpovedať s citátom

Toto ti ktory dobrak poradil?
No ale abysi dostal odpoved, lebo mam z tvojej otazky pocit, ze tapes v hmle, tak tu ju mas:
Otazka kabla - Na napajanie elektroniky sa vacsinou pouzivaju zasuvky. Tieto zasuvky mozu byt stavane na rozne prudy. Standardne su 16 Amperove a pripajaju sa kablom 3x2,5 (CYKY - J), 16 Amperov krat 230 Voltov ti da maximalny vykon, aky mozes pripojit na tu zasuvku. Toje cca 3,5 kW, teda 3500 Wattov. Silno pochybujem ze mas aparaturu co i len polovicnym vykonom. Najdes nastitkoch, kolko to zerie. Ked to spocitas, dostanes kolko Watt to madohromady, ked budes mat vsetko naraz zapnute. Kabel 3x4 je brutalne naddimenzovane a predrazene a nema vplyv nakvalitu hudby.
Chvalim ze to chces mat na samostatnej vetve. To je super.
Otazka istenia - ak si chces s oju aparaturu chranit poriadne, odporucam ponechat ten istic (16A) a zaroven chranit prepatovou ochranou. kupit ako predlzovak, alebo priamo v rozvadzaci (lepsie a drahsie, ale oplati sa to).
Doporucenie - Namiesto vymyslania zbytocnych naddimenzovanych kablov a WTF poistkovych odpinacov by som sa zameral kvalitu napajacieho napatia, nech je to pekna sinusovka, nech ma frekvenciu 50Hz a nech nekolise napatie. Na toto sluzia filtre a kvalitne UPS, cize zalozne zdroje.

Sorry za dlhsi text, snad som ti poradil.
Ps: ak ti to poradil elektrikar,mal by si ho vymenit.

_________________
Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
check
Martin Vitvar


Založený: 10 júl 2007
Príspevky: 1511
Bydlisko: Horní Počernice

PríspevokZaslal: St november 05, 2014 00:25:00    Predmet: Odpovedať s citátom

Lepší jistič než pojistka. A vzhledem k ceně klidně dej vlastní. Dej 16A, menší ne , vyhazovala by ti ho některá silnější trafa ve velkých koncáccíh při zapnutí (i když mají třeba softstart).
Když už děláš rekonstrukci tak dej také správně do koupelny ochranu před únikem proudu a správně odstupňovanou ochranu proti přepětí už v jističi. Bohužel už znám několik lidí, kterým uhodil blesk a odsmahnul koncáky. A to nemusí uhodit ani přímo do domu. Sveze se někde po vedení.
Ochrana proti přepětí v prodlužovací šňůře sama nefunguje. Pouze ve spolupráci s vícestupňovou přepěťovou ochranou, která má být součástí elektroinstalace. V návodu je to u lepších napsáno - kdy pak například garance finančního odškodnění (kupříkladu moje APC) neplatí.

Ohledně dimenzování kabeláže si dovolím zcela elektro-selskou úvahu. Kvalitní hifi sestava žere řekněme max 1000W, reálně i zesíky s velkým klidovým proudem (tzn kvalitní) v součtu sestavy včetně zdroje signálu a preampu žerou v klidu max 300W. Špičky se vyskytují v řádu milisekund a vykryje je filtrace v zesilovači. Ale počítejme správně hifi předimenzovanou míru 1000W. To odpovídá impedanci zátěže 53 Ohm , při proudu 4,3 A. Mimochodem roční spotřeba při puštění 4 hodiny denně 1460 kWh, což dělá podle tarifu cca 7300Kč/hifi elektriku za rok (předimenzované jako prase).

A teď to nejlepší. Tady si můžeš spočítat odpor vodiče (teče tam i zpátky, takže délka instalace dvakrát):
http://danyk.cz/vypocty.html
Pro 20m přívodu v mědi průřezu 2,5mm2 dělá odpor 0,3 Ohm. Na přívodu bude tedy ztráta napětí 1,3 V a výkonová ztráta 5,6W.

Běžně vede kabel 200m k trafostanici 230(400V)/22kV, tedy odpor přívodu venku je desetkrát větší než odpor přívodu v domě. Jaká je impedance transformátoru v trafostanici z hlavy nevím a zjišťovat se mi nechce.

Připomínám, že hifi 3x předimenzování je už obsaženo v příkonu se kterým výpočet začal. Průřez přívodu je tedy zbytečné předimenzovávat, bohatě stačí 2,5mm2. Separátní přívod k hifi má spíše tu výhodu, že rušivé proudy od ostatních zařízení mají delší cestu k hifi a hůře se tam dostanou - separátní přívod je tedy něco jako VF filtr.

_________________
http://vmaudio.cz/


Naposledy upravil check dňa St november 05, 2014 01:23:41, celkom upravené 3 krát.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail Zobraziť autorové WWW stránky
merhaut
Hifi expert


Založený: 12 október 2006
Príspevky: 2646

PríspevokZaslal: St november 05, 2014 00:45:07    Predmet: Odpovedať s citátom

Osobně doporučuju řetězec:
– svodič bleskových proudů (= ochrana typu A) na vstupu do domu, ideální vně, u paty domu (bleskový proud od sousedů se nezavleče do domu)
– oddálený hromosvod (jímací soustava je oddělena od antén – ty ošetřit spec. přepěťovkama)
– sdružená přepěťová ochrana B/C na vstupu do bytu
– případně přepěťová ochrana typu D na zásuvce, PES

Samostatný napájecí okruh na audio, klidně i stíněným síťovým kabelem (do zdi drát, ne lanko).

Proudové ochrany jsou dnes povinností, tam není co vymýšlet.

Pojistky vs jistič, atd. bych nechal na libovůli.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Iviak
Hifi obsluha


Založený: 19 október 2013
Príspevky: 33
Bydlisko: Munchen

PríspevokZaslal: St november 05, 2014 00:58:19    Predmet: :-) Odpovedať s citátom

Check je king! Keby sme na facebooku, tak dam palec nahoru. Smile
_________________
Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
JC
Hifi expert


Založený: 02 február 2007
Príspevky: 1174
Bydlisko: Úpätie Malých Karpát

PríspevokZaslal: St november 05, 2014 10:29:41    Predmet: Odpovedať s citátom

check napísal:

Pro 20m přívodu v mědi průřezu 2,5mm2 dělá odpor 0,3 Ohm. Na přívodu bude tedy ztráta napětí 1,3 V a výkonová ztráta 5,6W.

Běžně vede kabel 200m k trafostanici 230(400V)/22kV, tedy odpor přívodu venku je desetkrát větší než odpor přívodu v domě.


Vedenie k trafostanici je robené vodičom 2,5mm2 ?
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
hcrevize
Hifi expert


Založený: 09 júl 2009
Príspevky: 1623
Bydlisko: www.revize-hc.cz

PríspevokZaslal: St november 05, 2014 11:18:35    Predmet: Odpovedať s citátom

Na základě měření impedancí z praxe je to asi takto:
Impedance na vstupu do objektu cca do 0,5ohm (já bydlím u trafa takže pod 0,1ohm)
Impedance na konec zásuvkového obvodu tady záleží na délkách všech vedení k rozvaděči a z rozvaděče v mém případě cca 0,35ohm, běžně kolem 0,5 až 1ohm.
-všechny zásuvky pro všeobecné provedení dnes musí být vybaveny proudovým chráničem takže na co dávat pojistkový odpínač a za něj proudový chránič? Lze to vyřešit chráničo-jističem 16A/30mA v jedné krabičce.
-zásuvku si klidně natáhni stíněnou 4mm2 v tom není problém, dokonce dle úbytků při delším vedení je to předepsáno v normě. Nevýhoda je že se s tím blbě dělá a blbě se to dává do svorek zásuvek, některé ani 4mm2 neumožňují připojit.

Přepěťové ochrany/svodiče bleskových proudů v elektroinstalaci:
SPD typu 1 (typ B) co nejblíže vstupu do objektu
SPD typu 2 (typ C) podružný rozvaděč, obvykle kombinováno typ 1 + 2 vše v hlavním rozvaděči, v případě delší vzdálenosti také v podružném rozvaděči typy 1 + 2.
SPD typu 3 (typ D) co nejblíže spotřebiči, dávají se přepěťové zásuvky, nejlépe je mít přímo ve spotřebiči.
Aby to celé fungovalo musí být také ošetřeny růzdné sdělovací vedení tj. antény, telefon, internet.....

Ochrana před bleskem (hromosvody) to už je zase trochu jiná kategorie viz ČSN EN 62305 části 1 až 4 (každá část 64 - 134 stran složitých výpočtů.....)

Nejlepší bude se podívat do projektu, který jistě máš na rekonstrukci zpracovaný a to včetně dokumentace rozvaděče.

Pojistky v domech a bytech na co? akorát tě to bude srát vyměňovat když někde náhodou uděláš zkrat.........končí to tak že se pojistka zkratuje.....no a potom to může dopadnout všelijak......

Toš asi tak... Wink



SPD.PNG
 Description:
 Filesize:  102.74 KB
 Viewed:  319 Time(s)

SPD.PNG


Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Sendy
Hifi expert


Založený: 29 november 2008
Príspevky: 1540
Bydlisko: Severný Moravistan

PríspevokZaslal: So november 08, 2014 12:38:29    Predmet: Re: Pojistkový odpojovač do bytu Odpovedať s citátom

Vítek napísal:
...Uvítal bych nějaké doporučení ohledně pojistkového odpojovače (případně pojistky), jaký typ. Zajímalo by mě, zda tu bude mít nějaký pozitivní vliv, když u hodin (o 2patra níže) je také jistič Smile.
...


Kvalitní jistič je mnohem výhodnější, ale pokud chceš setrvávat na nesmyslném požadavku, musíš vybrat pochopitelně odpojovač podle zvolených pojistek. Třeba na pojistky 10x38 je OPVP10-1

http://www.oez.cz/produkty/opvp10-odpinace-valcovych-pojistek-velikosti-10x38

Maloobchodní cena odpojovače cca 100Kč, takže i s pojistkou PVA10 je levnější než kvalitní jistič Wink .
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
MilanTuma
Hifista


Založený: 15 november 2007
Príspevky: 158

PríspevokZaslal: Ne november 09, 2014 21:54:48    Predmet: Odpovedať s citátom

Rozhodně pro audio doporučuji pojistku, tj. pojistkový odpojovač. Zvuk je pak o rozhodně slyšitelně poznatelný kousek přítomnější a plnější, nejvíce slyšitelné na středních kmitočtech. Rozhodně nejde o nějaké voodoo. Vysvětluji si to tím, že v jističi je ve zkratové spoušti cívka, která má indukčnost a "brzdí zvuk". Toliko mé zkušenosti. Odpojovač stačí i ten základní pro 16A pojistku 10x38mm. Pochopitelně zapojit mimo proudový chránič, což se někomu nemusí líbit, ale žádné riziko pro vývod jen pro audio v tom nevidím. Pochopitelně dnes už všude jističe, ale pojistka má oproti jističi také výhodu rychlejší reakce při zkratu.

Naposledy upravil MilanTuma dňa Ne november 09, 2014 21:59:57, celkom upravené 1 krát.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
PMA
Pavel Macura


Založený: 18 január 2007
Príspevky: 20444

PríspevokZaslal: Ne november 09, 2014 21:59:49    Predmet: Odpovedať s citátom

Obvyklá snůška nesmyslů.
_________________
mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky
šeďour
Hifista - zaslúžilec


Založený: 14 marec 2011
Príspevky: 869
Bydlisko: Říčany

PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 10:28:23    Predmet: Odpovedať s citátom

Jestli vona ta cívka nebrzdí ty artefakty, který pak dodávaj zvuku přítomnost a plnost !
Zlatá pojistka předčí svojí rychlou reakcí jistič (sic!) a dodá zvuku chybějící dynamiku !

A proudovej chránič...pche, taková zbytečnost.Jemným brněním při dotyku s přístrojem získá poslech hudby ten správný rozměr a naléhavost Laughing
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky
hcrevize
Hifi expert


Založený: 09 júl 2009
Príspevky: 1623
Bydlisko: www.revize-hc.cz

PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 10:41:56    Predmet: Odpovedať s citátom

Není to pravda:
od nějakých 250A jsou pojistka i jistič strejně rychlé.
Do cca 250A je rychlejší jistič.
Indukčnost jističe-při hodnotě jističe 16A je to jako dejme to mu do 1 metru samotného drátu, co je proti tomu vedení od jističe k zásuvce....
Charakteristika pojistky:

Charakteristika jističe:

Jistič i pojistka v jednom obrázku kde je to krásně vidět:

Provedení jističe-cívka:

_________________
BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
jmd
Hifi inventar


Založený: 26 január 2007
Príspevky: 3896
Bydlisko: Bratislava

PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 12:27:00    Predmet: Odpovedať s citátom

Jée vy sa tu zabávate...

Priložím jednu skúsenosť s istiacim prvkom, ktorý je bežný a potrebný v novo inštalovaných sústavách s prístupom k zásuvkám...



IMG_8165.JPG
 Description:
 Filesize:  63.2 KB
 Viewed:  287 Time(s)

IMG_8165.JPG



IMG_8173.JPG
 Description:
 Filesize:  119.14 KB
 Viewed:  262 Time(s)

IMG_8173.JPG



IMG_8170.JPG
 Description:
 Filesize:  123.35 KB
 Viewed:  280 Time(s)

IMG_8170.JPG


Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky
hcrevize
Hifi expert


Založený: 09 júl 2009
Príspevky: 1623
Bydlisko: www.revize-hc.cz

PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 13:59:37    Predmet: Odpovedať s citátom

To se může stát pokud není předřazen jistič odpovídající jmenovité velikosti proudu toho chrániče.
Kde to bylo umístěno a čím to bylo jištěno?
Ty Schnidery prvky nemám tedy moc v oblibě...

_________________
BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
jmd
Hifi inventar


Založený: 26 január 2007
Príspevky: 3896
Bydlisko: Bratislava

PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 14:44:32    Predmet: Odpovedať s citátom

Bolo to dávno 2-3 roky späť, tak som si už nie celkom istý čo bolo predradené a zaradené za ochranou. Predpokladám niečo do 40A a teplota v rozvádzači do 40stC. Na tomto okruhu boli zapojené ventilátory vzduchových chladičov chladenia KGJ. Ventilátory 2-2,5kW/ks a bolo ich celkom 6-7ks + nejaká bižutéria okolo. Ventilátory boli regulované skokovou reguláciou I/0 v sekciách po 2-3ks.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky
jmd
Hifi inventar


Založený: 26 január 2007
Príspevky: 3896
Bydlisko: Bratislava

PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 14:52:21    Predmet: Odpovedať s citátom

Našiel som pár obrázkov... takže 40A...


Chranic.JPG
 Description:
 Filesize:  76.47 KB
 Viewed:  268 Time(s)

Chranic.JPG



Preťaženie napájania rozvádzača S1.JPG
 Description:
 Filesize:  128 KB
 Viewed:  293 Time(s)

Preťaženie napájania rozvádzača S1.JPG



Ventilatory.JPG
 Description:
 Filesize:  126 KB
 Viewed:  241 Time(s)

Ventilatory.JPG


Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky
hcrevize
Hifi expert


Založený: 09 júl 2009
Príspevky: 1623
Bydlisko: www.revize-hc.cz

PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 15:31:25    Predmet: Odpovedať s citátom

Ty indukční spotřebiče (motory) nedělají všeobecně kontaktům moc dobře, obvykle je příkon spínaný např. stykači několikrát menší než kdyby byla zátěž odporová (třeba topení).......víc napoví katalog výrobce.
Jinak mi přijde zbytečný dávat chránič na obvody ventilátorů-chladících jednotek je to zbytečný a může docházet ke zbytečným výpadkům chrániče.
Pokud byly kontakty přetěžovaný mohlo to klidně odejít viz:

_________________
BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
boxer
Hifi expert


Založený: 15 apríl 2008
Príspevky: 1167

PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 15:49:44    Predmet: Odpovedať s citátom

Pokud to prodrátování ve skříni jističů či pojistek nebude ve stříbře či platinovorhodiově potažené 8 devítkové
monokrystalické mědi, nejlépe od věhlasného výrobce, nemá to skoro smysl.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
hcrevize
Hifi expert


Založený: 09 júl 2009
Príspevky: 1623
Bydlisko: www.revize-hc.cz

PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 15:59:24    Predmet: Odpovedať s citátom

Nejen to to aby veškeré vedení od trafa do domu, v domě ve všech rozvaděčích, bylo taky stříbrné nebo aspoň postříbřené.. Laughing
To by bylo něco .....pěkně ve 240 mm2 průřezu Wink

_________________
BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
jmd
Hifi inventar


Založený: 26 január 2007
Príspevky: 3896
Bydlisko: Bratislava

PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 17:01:55    Predmet: Odpovedať s citátom

hcrevize napísal:
Jinak mi přijde zbytečný dávat chránič na obvody ventilátorů-chladících jednotek je to zbytečný a může docházet ke zbytečným výpadkům chrániče.

V obvode boli tusim aj obehove cerpadla, instalacia vo vonkajsom prostredi, ventilatory pristupne z chodniku, obcas prechody cez zonu s plynom...
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky
hcrevize
Hifi expert


Založený: 09 júl 2009
Príspevky: 1623
Bydlisko: www.revize-hc.cz

PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 17:21:45    Predmet: Odpovedať s citátom

Pokud je to pevně připojené coš asi bude nevidím problém bez chrániče.
_________________
BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
MilanTuma
Hifista


Založený: 15 november 2007
Príspevky: 158

PríspevokZaslal: St november 12, 2014 22:40:51    Predmet: Odpovedať s citátom

šeďour napísal:


A proudovej chránič...pche, taková zbytečnost.Jemným brněním při dotyku s přístrojem získá poslech hudby ten správný rozměr a naléhavost Laughing


a v koupelně máte 30 mA chránič a nebo 10 mA? Přál bych vám tu pecku 15 mA, kdy ještě nevybaví 30 mA chránič a kdežto mnou osazený 10mA již vybaví. Je sice dražší, ale ve vlhkém prostředí je to výhoda. Jen pro doplnění, elektrikáři osazují univerzální 30 mA chránič, občas i životu nebezpečný chránič typu AC. A pak si někdo myslí, že když tam má proudovej chránič, tak, že to je zcela bezpečné.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
šeďour
Hifista - zaslúžilec


Založený: 14 marec 2011
Príspevky: 869
Bydlisko: Říčany

PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 16:16:31    Predmet: Odpovedať s citátom

Ty kraviny o "brždění zvuku" co jste napsal vejš, timhle nezamluvíte pane Tumo.

Jen mi vrtá hlavou, jak víte, že nám asi před čtrnácti dny začal bojler v koupelně shazovat chránič ?
A raději sem nebudu psát o tom, co udělal elektrikář Embarassed , aby bojler ještě pár dní hřál, než ho vyměnili za novej...
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky
hcrevize
Hifi expert


Založený: 09 júl 2009
Príspevky: 1623
Bydlisko: www.revize-hc.cz

PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 16:24:36    Predmet: Odpovedať s citátom

To je jasný vyřadil I chránič.
Ale buď v klidu na bojler být chránič nemusí.... Wink



bojler.PNG
 Description:
 Filesize:  10.27 KB
 Viewed:  12902 Time(s)

bojler.PNG



_________________
BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
BlackBerry
Hifi inventar


Založený: 14 máj 2012
Príspevky: 3237
Bydlisko: nedaleko od Trenčína

PríspevokZaslal: Po marec 07, 2016 10:32:10    Predmet: Odpovedať s citátom

Planujem dať vymeniť a spraviť samostatný elektrický prívod na HIFI aparát odtienený kábel medeným opletom 3x4mm2 (alebo 4x4mm2 poprípade 4x10mm2) a dať tam poistkový odpojovač. Chcem sa opýtať. Kolko tých modulov ks treba(myslím 1modul+1poistka ) na ten hlavný prívod.Klangmodul III +poistka 10X38 mm ,15A alebo 20A
.(59€+37€)
Aby to malo počutelný význam. Znami dal len 1ks na fázu a povedal že to stačí.

Oddelovacie trafo ak by som použil je vhodné použiť pred ten poistkový odpojovač ? Popripade kusok za ním. Alebo lepšie až pred sieťový filter.

Ak stačí len 1ks odpojovača a teda použiť ho len na tu 1.fazu:
Napadla ma dalšia možnosť použiť ako privodný vodič 4 žilový kábel( a zapojiť teda 2. rozne fáze samostatne , jednu na HIFI a druhu na TV + počítač a tam by logicky išiel ten 2.modul za 119€ a teda každu poistku na inu fázu. Poistky 10x38 mm 37€+37€ http: http://www.platanaudio.sk/cache/documents/AHP-2-2015.pdf

Vie mi niekdo na tieto otázky seriozne odpovedať.Dakujem.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
AMS
Hifista


Založený: 06 december 2008
Príspevky: 117
Bydlisko: Diera v EU

PríspevokZaslal: Po máj 02, 2016 12:20:07    Predmet: Odpovedať s citátom

Niekedy by nebolo na škodu mať povinné opakované revízie aj pre súkromných uživateľov, lebo toľko prasačín, čo sú ľudia schopní urobiť pre svoje hobby v rozpore s normami je zaražajúce...
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:   
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Poradňa Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Prejdi na:  
Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.
Môžete pripojiť súbory do tohto fóra.
Môžete sťahovať súbory z tohto fóra.


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Slovenský preklad phpBB Slovak - www.pcforum.sk
TOPlist